有关热继电器的问题

发布于:2009-07-15 17:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,电动机热继电器选择的依据是什么呢?一般按照计算电流的几倍选取呢?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wlh05520209
    wlh05520209 沙发
    一般电动机应按,电机额定电流的1.0~1.05倍整定热继电器。
    2010-01-20 14:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • shideping
    shideping 板凳
    因为我们的电机都不是频繁启动,所以我们都是按电机的额定电流选择。对于频繁启动的电机,整定值要放大一些。
    2010-01-20 12:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新电气规范不允许使用yjv电缆了么?

我们目前做的是一个1998年的烂尾楼 ,目前接手,作为写字楼和商场开发。高度99米,主体25层,26-29为塔楼,做设备间使用。 目前是北京设计院的二次设计。他们说一类建筑的电力电缆必须使用低烟无卤的电缆, 可是我们这里(天津)的高层,还是很多用yjv的,难道真的从此以后的高层里面就不能用yjv电缆了? 低烟无卤的造价好贵a,我们觉得应该可以使用yjv吧。主要是我们这里的成本,不允许这么做啊, 看看各位高手,能给我指一条明路么?