土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓管道敷设问题

消火栓管道敷设问题

发布于:2009-07-15 16:55:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋6层办公楼,局部地下室(仅设备用房)。地上一层面积3000平方,地下室面积300平方。
消火栓系统要成环,立管底部的环怎么连?
1,埋地敷设成环
2,在一层顶板下成环。(走廊有吊顶)
哪种比较好?

个人倾向于在一层顶板下成环,安装比较方便。埋地敷设还要处理与排水管之间的关系。请大家帮助!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxu360
    zhouxu360 沙发
    有没有其他的意见呢?:time:
    2009-07-19 07:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxu360
    zhouxu360 板凳
    楼上说的有道理,管道走在室内埋地,应该需要做管沟,阀门的设置也有些
    问题;走室外埋地,土方开挖量比较大,还需要做防腐措施,并且还牵扯到阀门井的问题。(但我的一个朋友说:埋地走管,施工、画图都比较方便。)

    如果走一层顶板下,可能会对一层吊顶高度有影响,需要和装修配合的。管道检修时,需要把吊顶取掉,也不方便,如果是室外埋地敷设,只用打开阀门井盖即可。
    2009-07-17 08:35:17

    回复 举报
    赞同0