土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教个现浇板钢筋实际施工布置的问题?

请教个现浇板钢筋实际施工布置的问题?

发布于:2009-07-15 09:00:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图中所示,按101图集应该是那种正确,请各位大大帮解释下,谢谢!!!!

(我想知道如果按04G101-4图集,应该怎样布置才不违背图集)

[ 本帖最后由 liaihua5218 于 2009-7-16 19:59 编辑 ]

未命.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凌云鸿
    凌云鸿 沙发
    根据楼板的受力分布 短跨受力大于长跨 所以短跨钢筋要放在底面
    2009-08-25 16:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • ljz728
    ljz728 板凳
    光靠这点信息不好下结论的。
    你可以这么做:12@100的平行短跨布置
    10@200的平行长跨布置
    当然以上布置,还是按短跨在下,长跨在上。
    2009-07-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0