阅读下一篇
求教:深基坑方案中“土钉与土体极限摩阻力”qsik到底怎么确定?求教:深基坑方案中“土钉与土体极限摩阻力”qsik到底怎么确定?小弟最近第一次做深基坑方案,遇到困难,请各位高手不吝指教,谢谢!理正深基坑软件中,想要输入“与锚固体摩擦阻力”“与土钉摩擦阻力”,虽然提示可查规范《建筑基坑支护技术规程》表4.4.4 /6.1.4,但我仍然有疑问:表格下方的说明:当采用2次灌浆、扩孔工艺时可适当提高。我想请问怎么个适当提高法?数值的大小对采用钢筋的长度有很大的影响,我见有的方案中这些数值可以达到120,而按照表格可能不到70,大家能说说经验吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
你可以这么做:12@100的平行短跨布置
10@200的平行长跨布置
当然以上布置,还是按短跨在下,长跨在上。
回复 举报