土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教个现浇板钢筋实际施工布置的问题?

请教个现浇板钢筋实际施工布置的问题?

发布于:2009-07-15 09:00:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图中所示,按101图集应该是那种正确,请各位大大帮解释下,谢谢!!!!

(我想知道如果按04G101-4图集,应该怎样布置才不违背图集)

[ 本帖最后由 liaihua5218 于 2009-7-16 19:59 编辑 ]

未命.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凌云鸿
    凌云鸿 沙发
    根据楼板的受力分布 短跨受力大于长跨 所以短跨钢筋要放在底面
    2009-08-25 16:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • ljz728
    ljz728 板凳
    光靠这点信息不好下结论的。
    你可以这么做:12@100的平行短跨布置
    10@200的平行长跨布置
    当然以上布置,还是按短跨在下,长跨在上。
    2009-07-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:深基坑方案中“土钉与土体极限摩阻力”qsik到底怎么确定?

求教:深基坑方案中“土钉与土体极限摩阻力”qsik到底怎么确定?小弟最近第一次做深基坑方案,遇到困难,请各位高手不吝指教,谢谢!理正深基坑软件中,想要输入“与锚固体摩擦阻力”“与土钉摩擦阻力”,虽然提示可查规范《建筑基坑支护技术规程》表4.4.4 /6.1.4,但我仍然有疑问:表格下方的说明:当采用2次灌浆、扩孔工艺时可适当提高。我想请问怎么个适当提高法?数值的大小对采用钢筋的长度有很大的影响,我见有的方案中这些数值可以达到120,而按照表格可能不到70,大家能说说经验吗?

回帖成功

经验值 +10