发布于:2009-07-15 08:26:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一台水泵 3相380 功率7.5KW, 电机内部三角形接法,正常启动,为何我测量的A,C相都是220V,B相只有110V,运行正常,电流14A,小弟我想了好久 都没有想通,三角形接法三相电压不应该都是220V的吗 ,跪求达人解答。。。。:kiss:
另附:还有和上面同样规格水泵,运行电流将近90A,热继电器几秒就跳了,没有星三角启动,也是A,C相都是220V,B相只有110V,达人帮小弟解释下,小弟感激不尽~~~:Q
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报