  • sinoren
    后浇带是列入高规中的一种目前设计人员常采用的方法,它利用了混凝土早期收缩量大的特性,其设计思路是“以放为主”。主要作用是释放早期混凝土收缩应力,减小以收缩为主的变形。高规虽然对后浇带的间距、宽度、钢筋处理、浇筑时间有较明确要求,不少资料对此也有所介绍。但是结合多年来对兰州地区几个较大型超长工程的设计实践,深感对后浇带的做法必须予以重视。如设计施工处理不好,不仅起不到予期的效果,还会留下结构隐患。因此就后浇带的具体做法提出以下建议和看法:
    ⑴ 间距:高规规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。
    ⑵ 位置:
    ①小跨梁开间或受力较小的部位,一般可在梁跨三分之一处。
    ②平面布置时要注意梁的布置宜平行于后浇带以免梁截断太多。
    ③视具体情况可沿平面曲折通过。
    ⑶ 宽度:高规规定800~1000mm。建议预留的宽度要考虑满足钢筋错开搭接要求。可允许大于1000mm。
    ⑷ 钢筋:目前对后浇带内梁纵向钢筋处理有两种做法。
    第一种:梁板钢筋均断开后搭接(高规要求),但由于梁钢筋搭、焊接处理困难,质量不易保证,易给结构造成隐患。
    第二种:板钢筋断开,梁钢筋直通不断。目前工程采用较多,但由于截断梁较多时,钢筋全部不断会约束混凝土收缩,达不到予期效果。
    2007-01-21 11:14:21 来自 PC 评论 举报
  • afei_pal
    一般35-40m设置一道.设置在跨中1/3范围内.宽度一般800-1000mm,钢筋一般要拉通.