关于地下车库通风排烟梁的困惑

发布于:2009-07-14 19:36:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾:
你们好!小弟入行尚浅,有个问题想请教一下:
一个3200m2的地下车库,层高4.5m,划分为一个防火分区、两个防烟分区(一个1700m2,另一个1500
m2),排风、排烟量均按6次/h进行计算,排风量为3200*3*6=57600m3/h;排烟量分别为1700*4.5*6=45900m3/h,1500*4.5*6=40500m3/h,那么根据计算结果应该如何选择风机?是按照57600/86400选择一台双速风机还是按照57600选择一台单速风机(即通风又排烟)?
望各位大虾不吝赐教,小弟先行谢过了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lelc
    lelc 沙发
    看你设几个机房了,两个机房的话可以用双速风机!!!
    2010-05-04 15:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • xueyeah
    xueyeah 板凳
    选择双速风机,排烟量按照两个防烟分区排烟量之和选取。
    2010-04-23 16:17:23

    回复 举报
    赞同0