土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器检测

电流互感器检测

发布于:2009-07-14 18:56:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现需测量电流互感器误差,没有专用设备,设想互感器二次直接接入220伏电压,使用电阻炉加电流校验,不知是否可:handshake 行。:handshake
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “互感器二次直接接入220伏电压”会把互感器烧毁的,与电阻炉一点关系也没有。
    2009-07-15 20:03:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的基本无功

我是高供高计的企业,我的上月有功总是0.56 本月是2.75 尖峰上月是 0.04,本月是 0.19 高峰 0.28 1.77 低谷 0.24 0.79 无功总 0.51 1.74倍加率是1000, 尖峰电费1.054 高峰电费 0.872 低谷电费 0.388基本电费是22400, 力调电费是359.41 我计算的力调电费总是不对,不知是怎么计算的?我问供电所,他们说还有一个变压器的基本无功.谁有这种表 ?

回帖成功

经验值 +10