电动机保护接地

发布于:2009-07-14 17:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电动机采用3根相线外加一根PE线接线方式时,电动机外壳是否仍需采用接地线与接地网相连!?????
请高手指点,谢谢!!!
若相连的话 接地线的截面如何选择????
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    从安全角度考虑,只要电缆中PE芯线不开路,保护接地是可靠的。
    但有的规程(和安装规范)要求必须有“明显的接地”,我所在公司就是执行这条规定,而电机电缆极少用四芯,只有那些不懂我们接地要求的民建设计院才用四芯电缆,且在施工中还必须加“明显接地”!
    2009-07-14 17:16:14

    回复 举报