土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台设备挂接在同一母排上可以吗
用电设备采用一主一备的运行方式,请问是否需将它们分别挂接到2个低压母排上,挂接在同一母排上可以吗?设计院非要将两台设备挂接在同一母排上

全部回答(2 )

  • lingxuct
    楼主的意思是:配电室是单母分段(有二段母线)母联联络,二个电源(进线);
    所接设备是二台,工艺上是一用一备;设计把这二台设备接在同一段母线上了?
    按常理说,主备(可互为备用)关系的二台设备,应该分别接到两段母线上。理由是,当配电室需要检修停电时,一段运行一段检修,负荷分开后,不会影响工艺的正常工作(生产)。
    2009-07-14 17:51:14 来自 PC 评论 举报
  • ljm3445
    得看设备负荷级别了,如果是三级负荷可以接自同一母排。如果是一、二级负荷,应接到不同的母排
    2009-07-14 16:40:14 来自 PC 评论 举报