土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电房和水泵房等设置的壁式通风机是否加70℃防火阀联动关闭?
配电房和水泵房等设置的壁式通风机是否加70℃防火阀联动关闭?请问大家是怎么在地下水泵房、配电房设计壁式通风机时是怎么处理的?如果不设置70℃防火阀,审图会提吗?

[ 本帖最后由 zqy2014 于 2009-7-14 15:40 编辑 ]

全部回答(19 )

  • furture01
    高规7.6.7要求:特殊重要设备室应设置气体灭火;
    建筑设计防火规范8.5.5要求特殊重要设备室宜采用气体灭火。

    这个之前有一定的争议,变配电室到底属不属于重要设备室,前些时公安部下了个通知,明确属于。我们在做这个的时候就需要水专业提资,一般他们也是气体灭火。这样配电房就要求火灾时保持密闭,对室内、对室外的通风口均需设置70度防火阀。

    水泵房的通风,对外的通风管一般不设防火阀,穿内墙的若正好穿越防火分区,那自然毫无争议设;如果穿内墙的不穿越防火分区,这个做法不尽统一。不穿防火分区设防火阀也能找到依据,可将水泵房视为重要房间。从我个人经历的审图来看,有提的也有不提的,我现在都是做上的。
    2009-07-30 14:27:30 来自 PC 评论 举报
  • orson
    直接往外排,不穿防火分区不用加防火阀。
    2009-07-29 21:36:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10