配电房和水泵房等设置的壁式通风机是否加70℃防火阀联动关闭?
配电房和水泵房等设置的壁式通风机是否加70℃防火阀联动关闭?
配电房和水泵房等设置的壁式通风机是否加70℃防火阀联动关闭?请问大家是怎么在地下水泵房、配电房设计壁式通风机时是怎么处理的?如果不设置70℃防火阀,审图会提吗?
[
本帖最后由 zqy2014 于 2009-7-14 15:40 编辑
]
发布于
2009-07-14 14:27:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
furture01
高规7.6.7要求:特殊重要设备室应设置气体灭火;
建筑设计防火规范8.5.5要求特殊重要设备室宜采用气体灭火。
这个之前有一定的争议,变配电室到底属不属于重要设备室,前些时公安部下了个通知,明确属于。我们在做这个的时候就需要水专业提资,一般他们也是气体灭火。这样配电房就要求火灾时保持密闭,对室内、对室外的通风口均需设置70度防火阀。
水泵房的通风,对外的通风管一般不设防火阀,穿内墙的若正好穿越防火分区,那自然毫无争议设;如果穿内墙的不穿越防火分区,这个做法不尽统一。不穿防火分区设防火阀也能找到依据,可将水泵房视为重要房间。从我个人经历的审图来看,有提的也有不提的,我现在都是做上的。
2009-07-30 14:27:30
来自 PC
评论
举报
orson
直接往外排,不穿防火分区不用加防火阀。
2009-07-29 21:36:29
来自 PC