关于地下水池与进水问题本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
气压罐的稳压没问题吗
2014-04-15 09:39:15
赞同0
-
云飘飘
板凳
在满足正常用水压力情况下,把压力开开关压差调的大一些
2014-04-11 06:49:11
赞同0