土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求教]这两种联结组别的变压器能并列运行么?
请教:35KV线路,有2台变压器,原联结组别均为 Y。/ △-11。现将其中一台变压器更换,拟更换为联结组别 Y/ △-11,请问这两台变压器能进行并列运行么。 其他参数均满足要求,只想问接线组别的问题,线路进线为无中性点,原变压器的N也没有接线,我认为是可以并列的,请教了。

全部回答(3 )

  • hua045
    两个变压器接线组别不同,就表示电源相位不同,不能并列运行的。
    至于并列运行的条件看3楼回复
    2009-07-27 09:37:27 来自 PC 评论 举报
  • whb9501
    答:并列运行条件: ① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
    2009-07-18 13:34:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10