土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ABB REF542热过载保护设置问题

ABB REF542热过载保护设置问题

发布于:2009-07-13 19:50:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂18000kW同步电机采用ABB REF 542plus保护装置,现有问题如下希望各位同行指教,一,额定绝缘等级/额定温升为F/B,为什么电机运行允许温度整定值为115℃而非B级的130℃? 二,电动机启动状态(I>2Ie)的温升时间常数大于电动机正常运行(2Ie>I>0.1Ie)时加热时间常数(个人认为电动机启动状态的温升时间常数应小于电动机正常运行时加热时间常数,如按上述说法电流越大跳闸时间反而更长)上述定值整定为ABB公司提供,应该没有错误,望各位不吝赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pmdg737
    pmdg737 沙发

    你是厦门ABB的技术人员?向你们要的资料还没发给我呢
    2009-07-14 19:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    115应该是F级的温升吧?130 是B级的温度上限吧,算上了40度的环境温度的。
    我们没用过过热载保护(我们也有18000kw的电机ABB成套的),我个人认为要用热过载保护,最好用外接PT100,或热电偶直接测量绕组温度比较准确的方式。通过计算电流积分的热过载好像不准,或者需要很高的整定水平。因为,不仅要考虑发热量(电流大小,时间,对应曲线,电机参数等),还要考虑散热(冷却方式,电机体积,转速,环境温度等)。比方说,相同的电流和时间,在冬天和夏天对电机造成的影响不会是一样的。我在这方面没有整定和运行经验,不知道说的对不?以前试用过西门子变频器的热过载功能,不准得离谱,呵呵,可能是水平不够,就没敢再用了。
    楼上的高手啊!
    2009-07-14 13:06:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东电网继电保护规定和整定原则

下面将我们局收到的 几个 广东电网继电保护规定和整定原则的文件挂上来,希望大家看后多给点心得体会啊!:victory:

回帖成功

经验值 +10