发布于:2009-07-13 19:27:13
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
单位扩容,原来的进线柜互感器为400/5,计量互感器为250/5,下端带两台2000KVA变压器;
后来增加一台2000KVA变压器,电力局图审的进线柜互感器为500/5,计量柜为400/5,因为某些原因,当时进线柜的互感器无法更换,只换了计量柜的互感器
也就是说这条专线下面有3台2000KVA的变压器,进线柜和计量柜的互感器都为400/5。
这样是否有问题?
因为我所接触到的所有设计中,进线柜都比计量柜的互感器变比大一个级别。
继保是根据电力局的500/5的整定值,再用400/5推算的。这个经过试验没问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dsy123456
沙发
会有啥问题?,,没问题啊。。。
2009-07-14 11:29:14
赞同0
-
bati3345
板凳
2009-07-14 11:12:14
赞同0
加载更多回复 举报
版主,(10倍额定电流通过时,无明显磁饱和现象)这个从哪个参数上可以看出? 现在查出厂图中为 400/5 0.5/10P
10
回复 举报