土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 看看这样的10KV互感器配置,是否有问题?

看看这样的10KV互感器配置,是否有问题?

发布于:2009-07-13 19:27:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位扩容,原来的进线柜互感器为400/5,计量互感器为250/5,下端带两台2000KVA变压器;
后来增加一台2000KVA变压器,电力局图审的进线柜互感器为500/5,计量柜为400/5,因为某些原因,当时进线柜的互感器无法更换,只换了计量柜的互感器
也就是说这条专线下面有3台2000KVA的变压器,进线柜和计量柜的互感器都为400/5。
这样是否有问题?

因为我所接触到的所有设计中,进线柜都比计量柜的互感器变比大一个级别。

继保是根据电力局的500/5的整定值,再用400/5推算的。这个经过试验没问题。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    会有啥问题?,,没问题啊。。。
    2009-07-14 11:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • bati3345
    bati3345 板凳


    版主,(10倍额定电流通过时,无明显磁饱和现象)这个从哪个参数上可以看出? 现在查出厂图中为 400/5 0.5/10P
    10
    2009-07-14 11:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带抽头电抗器

图纸简介: 带抽头电抗器,外形图。 附件名:20097121247368180632.zip 文件大小:310K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10