土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV中压电机接地怎么做-急求高手解答
小弟最近在做中压设计,麻烦哪位大侠解答一下10KV中压电机接地具体怎么做?一般我们放电缆的时候到中压电机的电缆都是3芯的也就是说没有地线,也没有单独放一根地线,请求高手解答中压电机的接地端子怎么接地?

全部回答(2 )

  • dys-wjj


    很对,真正确的回答
    2009-07-15 21:23:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    中压10KV系统是IT系统,电机的保护接地需要现场做人工接地极,要求接地电阻不大于4Ω,用扁钢引到电机外壳上,还要接出一根,供电缆头上钢铠和屏蔽层接地。