请问20KV开关房可以转供多少容量?
请问20KV开关房可以转供多少容量?
我是做供电规划,以前接触到都是10KV开关房,转供容量我按15000KVA计算的;现在有个项目需要上马20KV开关房,请问它的转供容量是多少呢? 与它对应的110KV变电站所采用的变压器是不是也有所要求?
发布于
2009-07-13 14:36:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
shaofuqiang1958
15000KVA是变压器的容量如果高压侧为20KV低压侧为0.40KV15000KVA=1.732xIxU
高压侧为10KV低压侧为0.40KV低压侧的进线开关的电流是一样的。20KV的送电距离要高于10KV送电距离运行更加经济。
2010-10-08 19:52:08
来自 PC
评论
举报
xcmbb521026
从没做过这种,学习了!
2010-10-08 10:45:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
capter
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
112
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
高压侧为10KV低压侧为0.40KV低压侧的进线开关的电流是一样的。20KV的送电距离要高于10KV送电距离运行更加经济。