csw-seu
楼主确实对抗剪,抗冲切的概念不清楚。抗冲切主要是针对较大集中荷载处支承面相对较薄而发生强剪破坏,多出现在基础中,但在无梁空心楼盖中板柱节点处是一弱剪区,空心板的抗剪能力极低与抗弯是不可调和得矛盾,空心板是一典型的强弯弱剪构件,
在图中的圆圈处应验算抗剪承载力,在变截面处要验算抗冲切,欢迎大家到群96114874中讨论。对于空心楼盖在在锥型变截面以后区建议采用100-150间距的拉钩提高抗剪承载力。
2010-01-24 21:33:24
来自 PC
评论
举报
csu
冲切和抗剪的概念我还是有点混淆,版主能不能指点一下,谢谢!!
2009-07-13 17:52:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
csu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
84
粉丝
2
+ 关注
私信
结构设计软件
返回版块
41.5 万条内容 · 267 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
在图中的圆圈处应验算抗剪承载力,在变截面处要验算抗冲切,欢迎大家到群96114874中讨论。对于空心楼盖在在锥型变截面以后区建议采用100-150间距的拉钩提高抗剪承载力。