土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于半封制冷压缩机电机烧毁的原因,请各位专家指点

关于半封制冷压缩机电机烧毁的原因,请各位专家指点

发布于:2009-07-12 18:05:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我有一30P半封闭低温制冷压缩机,刚调试几小时就烧毁了,调试期间油压力正常,油滤网还算干净,油放出来是紫红的,电机线圈表面干干净净,颜色跟新的一样,不知道怎么会烧毁了,系统用的是搁架蒸发器,装有气液分离器。请各位专家赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    系统开启的时候,你们有检测电流,还有机器的保护都有吗?
    2009-08-27 15:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • apple7979
    apple7979 板凳
    用什么启动方式的?:funk:
    2009-08-27 10:59:27

    回复 举报
    赞同0