土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯踏步板的配筋问题

楼梯踏步板的配筋问题

发布于:2009-07-12 15:51:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GSSAP按抗震规范要求,楼梯参与结构整体计算后,楼梯板(斜板)是受拉构件,给出了板拉力和板上下两层的配筋面积。以前楼梯板计算是按受弯构件计算的,板上层仅在支座附近配筋。问:楼梯板上下层配筋什么看法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abcd_1210
    abcd_1210 沙发
    2楼的结构版主,你水平是比较高的,有时间向你好好学习!:loveliness:
    2009-07-13 09:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • 樱花满开
    樱花满开 板凳
    楼梯参加整体建模以后,在抗震设计中,梯板起到了撑的作用,分配较多的地震力.内力组合后计算梯板配筋,梯板跨中底筋要明显大于楼面板底筋,大约是2倍关系;而梯板两端的面筋也大

    GSSAP的讲座你看了没?吴文勇讲的楼梯。
    看看这个
    http://www.docin.com/p-2967205.html 你要的答案在里面
    还要告诉你,手算是基本功。
    我把我常用的算法教你。
    看一下下面的图吧
    梯段多可以在EXCEL中列表计算,配筋多可以扣钢筋体积


    [ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-12 20:30 编辑 ]
    2009-07-12 20:27:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文并茂探讨《荷规》表4.1.2活载折减系数

详图片文件的计算简图: 不知哪个算法正确呢?还是另有其他理解计算方式?仅作手算计算探讨,不论两者结果相差的大小。请大家踊跃发表自己的计算方式:handshake……

回帖成功

经验值 +10