请问NLB, CCCHHH, 大鼻山等老师, <工业与民用配电设计手册>245页中关于变压器低压侧单相接地保护计算第五行, “按与低压出线熔断器保护配合整定(见图7-35), Idz.j=10A” 而图7-35是电流互感器的10%倍数曲线, 这书是不是印错了, Idz.j=10A究竟是怎么来的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句可业主说为了减少投资和可靠要设两台变压器(有台630kVA的现在作为施工用电,以后利用)。
我觉得两台变压器(630+1000)的投资会更多,要增加一台高压柜,一台低压联络柜,补偿柜
投资也不会省,变压器本身的可靠行很高!两台变压器也不能解决二级负荷的要求!不过1600kVA的变压器好像在空调不开时,变压器的运行损耗会大些!
请继续讨论!!
回复 举报
这个变电所是在建筑物里的10KV变电所!
回复 举报