土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
是不是漏电???
是不是漏电???
一个的柜子里变频器开关一送电外面电箱开关就跳了 还没运行 早2天开开停停都没事的 现在是一时得一时不得 外面的断路器是 3p+n 100A 100mA
发布于
2009-07-11 22:34:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
chenn301326
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )