土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关酒店、医院冷热水系统分析

有关酒店、医院冷热水系统分析

发布于:2009-07-11 20:05:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在酒店、医院冷热水系统大至两种
1、酒店、医院冷热水系统均设高位水箱,地下室设容积式换热器
2、酒店、医院冷热水系统采用同一套变频水泵供,地下室设容积式换热器
因第一次做酒店、医院,现在大家做的冷热水系统通常采用哪种形式
就这个两系统问了下总工,总工同意第二种形式,但从论坛中查也下,大家还是用第一种多;
有没有人用第二种形式,现有用第二种形式且安全稳定的给说明下你的简要设计说明

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxmzhhwxm
    wxmzhhwxm 沙发
    尽量采用第二种方式,屋顶有水箱时,更容易出现水长期得不到更新,尤其是医院,规范规定是不能采用有滞水区的
    2009-07-12 13:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • 小男188
    小男188 板凳
    怎么没有人回复
    2009-07-12 08:34:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

◆◆关于化粪池设置有几个不明白问题,请教大家

1.污水管到化粪池有距离要求吗? 规范上说不小于5米,我现在想问的是有没有最大距离要求。因为我现在有一个商场工程中出建筑物处没有空间放置化粪池,我想设的远一些,大约得有150米左右,不知这样的距离会有会造成堵塞。2.在查规范时,我看到在受限的时候可以把化粪池放在室内,要求通气与防暴,通气好解决,做通气管就是。我请教的是防暴如何做呢?3.顺便再问一个问题。在现在的小区化粪池设置有分散和集中设置两种方式。我一般都做分散设置,我看到别人的图纸有集中设的,我的问题是,那些集中设置的在小区内化粪池前的长管道会不会容易堵,还有那么大的化粪池如何选型?有图集吗?

回帖成功

经验值 +10