回弹仪测试泵送混凝土强度需要加调整系数吗
回弹仪测试泵送混凝土强度需要加调整系数吗
用回弹仪测得泵送混凝土强度后,差表得出混凝土强度后还需要根据碳化深度加调整系数吗,如果需要,那是为什么呢?
发布于
2009-07-11 19:41:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
liumeng198299
回弹仪测定泵送混凝土,除了调整系数,最后别忘记加一个4.5Mpa,:)
2009-12-10 10:31:10
来自 PC
评论
举报
fessor
回弹仪测试泵送混凝土强度需要加调整系数,规范后面的附录里面很清楚
2009-08-26 16:07:26
来自 PC
评论
举报