土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动电流问题

星三角启动电流问题

发布于:2009-07-11 18:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    一般电动机的电流我们认为是三角连接时候全压启动时候的线电流,而三角连接时,相电流为线电流的根号3分之一倍,此时我们得到的是全压启动的时候负载中的相电流,而加在负载上的为线电压。变为星形连接时,也应该是此负载中的电流,他既是相电流也是线电流,但是星形连接的时候,加在负载上的不在是线电压,而是相电压,而星形连接相电压又为线电压根号3分之一倍,所以星形连接时候电流应为三角连接全压启动电流的1/3
    2013-10-09 00:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • tnt_sonic
    tnt_sonic 板凳
    星三角启动的电机(22KW),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
    2013-08-14 11:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多