土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机零序电流问题

电机零序电流问题

发布于:2009-07-11 13:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一台9600KW电动机,在启动时发生零序跳闸,跳闸时零序电流为5.8A(设定值为5A,2S),三相电流分别为3.29KA,3.33KA,3.28KA,测试绝缘为2000兆欧,大家帮分析一下产生零序电流的原因?谢谢!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    同意25楼的观点
    2012-06-07 22:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjunjie_163
    同意25楼:victory:
    2009-11-17 20:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表箱中电表的固定条叫什么东西?

电表箱中电表的固定条叫什么东西?有很多槽的那种,电表用自攻螺丝固定的,不知道叫什么,市场上也找不到,哪位大侠知道请指点一下,:call:

回帖成功

经验值 +10