请教(救急):本办公室可以自然排烟吗?

发布于:2009-07-10 20:48:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:本办公室可以自然排烟吗?本办公室为二类高层办公楼。
主要是《建筑设计防火规范》9.2.4条规定:“自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m”。
本办公室的1C/1B轴交4/5轴区域能自然排烟吗?能不能当做是通过电梯3的门厅自然排烟呢?
请同行们不吝赐教。
图纸详附

再请教:机械排烟时,能不能做一个排烟竖井,各层的排烟风管接至排烟竖井,再在屋面设置一个总的排烟风机?

[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-7-12 11:42 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发



    你这个双速风机是排烟排风结合么?
    2012-01-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • iceamm
    iceamm 板凳
    不满足自然排烟要求,距离超了。不能通过门厅自然排烟。