土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教几个防雷问题:

请教几个防雷问题:

发布于:2005-05-25 22:54:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教几个防雷问题:
1、防雷中均压环是从首层起开始做,还是30米以上开始做,国家图集是从首层做。“30米以上开始做”是哪条规范?
还有旧楼改造,怎样做?用多大的扁钢?

2、旧楼改造中卫生间局部等电位怎样做?是否是用25X4扁钢沿卫生间四周附设一圈即可,不用凿开板筋
连接?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发

    1.从多少米向上做均压环,与建筑防雷等级有关,参照防雷规范。
    2.旧楼改造,卫生间预留一接地端子箱,扁钢接入接地极。
    2008-08-07 14:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳



    第一个问题同 6楼
    第二个问题:先问清楚卫生间需不需要做局部等电位
    需要的话,估计结构是不会让你剔钢筋的 考虑引进扁钢来吧
    2008-08-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问线槽,桥架配线是不是都用阻燃型的

如题,谢谢

回帖成功

经验值 +10