土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层条基的问题

小高层条基的问题

发布于:2009-07-10 16:10:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一个11+1的小高层住宅,不做地下室,剪力墙结构,基础采用墙下条基(地基较好,承载力230KN)。
由于建筑平面不规则,造价等问题,剪力墙布置不均匀,南面较北面稀少。造成了布置基础梁的时候,南边的基础梁比较大,而且为了尽量满足地基反力的分布均匀,采用的翼缘宽度也比北面大。
用PKPM的弹性地基梁计算结果来看,南边的地基梁反力比北面大,于是产生了一下几个问题:
1.是否能一味加大跨度大处的基础梁高和翼缘宽度,用于调整地基反力的均匀?
2.从荷载的总体情况看,承载力刚好满足基地反力,这样势必造成北面的承载力富裕,南边的承载力不够,从而造成不均匀沉降,通过基础梁的调节是否能形成一个整体受力和变形的基础,减少局部的沉降?
3.在一本参考书上看到一条说,翼板宽度不宜大于肋梁宽度的4倍,规范上没有说到,是否是经验参考,有何依据?

这种基础我做的比较少,经验不足,请有经验的同行不吝指教。

[ 本帖最后由 denny864 于 2009-7-11 10:10 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • napoleonlee
    napoleonlee 沙发
    还没有做个剪力墙条基基础 等待大师的解答
    2010-04-14 20:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • ilikemeat
    ilikemeat 板凳
    正在研究这个问题
    2010-04-14 19:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙轴压比

各规范中剪力墙轴压比表格,只是针对底部加强区的。那非底部加强区就没有轴压比的限制了吗???

回帖成功

经验值 +10