发布于:2009-07-10 16:10:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
正在做一个11+1的小高层住宅,不做地下室,剪力墙结构,基础采用墙下条基(地基较好,承载力230KN)。
由于建筑平面不规则,造价等问题,剪力墙布置不均匀,南面较北面稀少。造成了布置基础梁的时候,南边的基础梁比较大,而且为了尽量满足地基反力的分布均匀,采用的翼缘宽度也比北面大。
用PKPM的弹性地基梁计算结果来看,南边的地基梁反力比北面大,于是产生了一下几个问题:
1.是否能一味加大跨度大处的基础梁高和翼缘宽度,用于调整地基反力的均匀?
2.从荷载的总体情况看,承载力刚好满足基地反力,这样势必造成北面的承载力富裕,南边的承载力不够,从而造成不均匀沉降,通过基础梁的调节是否能形成一个整体受力和变形的基础,减少局部的沉降?
3.在一本参考书上看到一条说,翼板宽度不宜大于肋梁宽度的4倍,规范上没有说到,是否是经验参考,有何依据?
这种基础我做的比较少,经验不足,请有经验的同行不吝指教。
[
本帖最后由 denny864 于 2009-7-11 10:10 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
napoleonlee
沙发
还没有做个剪力墙条基基础 等待大师的解答
2010-04-14 20:27:14
赞同0
-
ilikemeat
板凳
正在研究这个问题
2010-04-14 19:13:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报