土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器保护整定值问题

变压器保护整定值问题

发布于:2009-07-10 16:05:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压总开关瞬动脱扣往往不设置,那么一旦出现短路大电流则高压侧瞬动保护经常跳闸怎么办?讨论一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    准确的讲, 应该是10/0.4KV变压器, 低压侧一般是不设无延时速断保护, 如果母线短路, 将由高压侧的过流来保护, 不是高压的速断, 高压速断要躲开这个低压母线短路.
    2009-09-09 11:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • jxg2313
    jxg2313 板凳
    我没听说这个瞬动保护,是不是速断保护,一般变压器主保护是差动保护(电量),非电量保护有重瓦斯保护,低压速断,过流和高压速断,过流,是后备保护,做保护时要遵守的一条,上一级的灵敏度和可靠性比下一级的高,
    2009-07-10 21:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器的两个问题。

1、图1中是消弧柜3PT带开口三角的接法,疑问1,JBO是阀式避雷器,中性点经JBO接地,目的是不是为了防止互感器本身被击穿时高电压直接加到二次侧所引起的危险?图中相电压检测,B相的二次侧直接接地,柜子厂家说这样的接法是常用的,但是按这样的接法,消弧柜的消弧装置和其他柜子的综保(综保的保护电压信号是从这pt引入的)都发出了缺相的报警,既然消弧柜自身也发出了报警,那么这样的做法又是为什么(消弧柜厂家有人说什么防止电压漂移,但他也不清楚具体的),鉴于此,我将B相去除接地,因为按消弧柜厂家说这样的接法多用于发电厂,而我们的用户并非发电厂,而且所有的保护装置都发出了报警信号。

回帖成功

经验值 +10