土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机的全压、机外余压、静压的问题

风机的全压、机外余压、静压的问题

发布于:2005-05-25 22:10:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、风机的全压和机外余压是怎么测的?
我记的规范上是机组的出入口的全压值的绝对值之和是全压,但有人说不对!说是在出口处测的全压就是风机的全压!那么机外余压是怎么测的?
2、有的风机铭牌上标注的风压指的是全压还是机外余压?

请哪位能给我解释下!!!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • songduansheng
    songduansheng 沙发
    2005-09-03 16:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • niedf01
    niedf01 板凳
    风机全压和流量有一函数关系,即风机性能曲线,铭牌上标的应为曲线上的一点,一般是标效率最高的点(这是我自己理解的,呵呵),风机在实际中的工作点是风机性能曲线与管路特性曲线的交点。
    上一位任兄说风量与铭牌上差是正常的,因为风机实际工作点与铭牌上的点偏移了,风量小了,压差就大了,这可能是在设计中管路的压力损失计算偏小,引起风机选型不正确
    2005-08-17 21:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火电暖通规范在哪找?请教高手配电室通风

换气次数我找到了,每平方米换气量怎么确定?

回帖成功

经验值 +10