土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教防火材料问题!

请教防火材料问题!

发布于:2009-07-10 12:12:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前在做一个项目,有个问题不明白:地下车库设置机械防排烟系统,镀锌钢板风管厚度已合乎要求,只是风管间的密封胶带有个问题不明白。目前采用的密封胶为难燃B1级,其检测报告为120℃时,可以120分钟无流淌,龟裂,变形。这样的密封胶可否用于防排烟风管?防火规范里是否有具体的条文规定B1级不能用于排烟风管?(我找了建规和高规,都无发现具体的条文,可能有疏漏,那位同行可否提供一些经验、建议?在这里先谢过了!)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bn5809
    bn5809 沙发
    你说的这种密封胶只能用于通风及空调系统中。必须要用诸如石棉橡胶板一类的不然材料
    2009-07-13 16:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • rockarcher
    rockarcher 板凳
    :Q 那位同行高手帮下忙啊:Q
    2009-07-11 12:26:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟分区问题

在低规中有一条9.4.2条92页,说了最大防烟分区面积不超过500平方,但是高规中没有这条。请问按高规做的建筑,需要遵循这条吗?

回帖成功

经验值 +10