:handshake 我是一名电气安装工程师,目前我们施工大临要设一台630KVA的变压器,一次线路从业主的10KV配电柜引出,目前我们选择的进线电缆为YJLV3*35的高压电缆,根据简单计算因该没问题的.但现在业主让我拿出详细的计算依据.因为我不是搞设计的,不知如何计算,谁能帮助我一下.选这根高压电缆需要有哪几个验算步骤?帮我一下,非常感谢.
发布于
2009-07-10 11:15:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lingxuct
得地方各自规定,主要原因是:当一个变电所母线上短路容量大时,防止电缆末端短路电流顶不动母线进线断路器的过流保护(电缆小,电缆末端短路电流小于母线进线过流保护的定值,如果出线断路器保护拒动,后果不堪设想!),所以,有电缆最小规格的规定。
2009-07-11 15:27:11
来自 PC
评论
举报
tn-s
本地供电公司规定铜芯电缆最小截面95mm2
2009-07-11 11:48:11