请问:路灯回路为三相供电,最远可供800米吗,导线选用VV22-4*25,灯具总功率28*400W,请您指教!谢谢
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    如果总功率是28套400W的灯具,选用4X25截面的电缆有点大了。采用TT系统,你可以选用4X10的截面,保险一点,可以取4X16的电缆。
    2009-07-10 09:38:10