建筑物的天棚内必须用钢管或金属线槽敷设吗,不能用PVC管吗?
建筑物的天棚内必须用钢管或金属线槽敷设吗,不能用PVC管吗?
建筑物的天棚内必须用钢管或金属线槽敷设吗,不能用PVC管吗?
发布于
2009-07-09 22:45:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lhjun150212
建筑设计防火规范
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。