锅炉点火原理锅炉点火
一、锅炉点火,应按值长的命令进行.大修后的锅炉点火,必须经总工程师或厂长批准.
二、班长接到值长命令后,召开点火炉人员会,布置安排点火工作,各岗位人员按职责分工,对设备系统进行点火前的检查与调整,投入电除尘加热装置,待一切符合条件后,班长命令司炉点火.
三、启动引风机和一次风机,保持炉膛负压50~100pa,使底料流化.
四、关闭快速风门接通高能电子打火器,开启油枪进油门引燃点火油调整油量及点火风门油压控制在1.2~1.5Mpa,防止火焰烧到前墙及炉底,控制风室温度<700℃
五、点火2小时内,要加强观察炉内燃烧情况,严格控制床温不能上升太快,当床温升至550℃时,启动给煤机断续给煤,维持床温稳定上升.
六、待锅炉点火一段时间,燃烧稳定视情况,可投入返料器.
七、当床温升至800~900℃时,停止供油,撤出油枪开启快速风门关闭点火风门调整煤量风量控制床温在900~950℃,启动二次风机投入运行,燃烧稳定后,调节返料风门,使其流化循环,直至进入正常运行状态.
八、锅炉燃烧正常后,放掉返料灰(见红灰为止),投入电除尘器运行,停止点火油泵运行.
九、锅炉在点火升压过程中,要严格控制升温升压缓慢均匀,使承压部件和耐热栓受热均衡,膨胀正常.控制汽包上下壁温差不超过50℃.
十、锅炉冷态下自点火到升至额定压力,所需时间夏季不少于4.5小时,冬季不小于5小时,热态启动到升至额定压力,不少于2~3小时.