土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm 提示错误!!不知道什么意思啊??

pkpm 提示错误!!不知道什么意思啊??

发布于:2009-07-09 15:13:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 124 Lb = 2.10
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 246 Lb = 4.45
请指教!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qky987
    qky987 沙发
    谢谢
    :victory: :victory: :victory: 问题已经解决 ,是弧形的梁节点出错了 !哈
    2009-07-10 13:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    梁上梯形荷载数据有错,看房间是否是矩形
    2009-07-09 21:29:09

    回复 举报
    赞同0