发布于:2009-07-09 11:02:09
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
各位前辈好!
我刚入行,现在做一个市政污水的调试,目前厂区设备还未安装完成,先向大家请教,为后续工作做准备。
处理规模为20000 m3/d,流程:进厂污水,经粗格栅截留大漂浮物后,用泵提升经细格栅,后进入旋流沉沙池,再依次流经氧化沟(改良型氧化沟
<厌氧--缺氧--好氧>
)、二沉池、紫外消毒池,达标后出水一部分进入回用水池作为回用水,其余外排自流入箱涵。二沉池污泥自流进入污泥井,回流污泥采用潜污泵回流至氧化沟,剩余污泥采用螺杆泵送至污泥脱水机房,经浓缩脱水后,泥饼外运。同时各工段产生的栅渣外运。
进水情况(当地环评资料)
序号 项目 单位 进水日平均浓度限值
1 BOD5 mg/L ≤150
2 CODCR mg/L ≤300
3 SS mg/L ≤150
4 TN mg/L ≤35
5 NH3-N mg/L ≤25
6 TP mg/L ≤2.0
7 pH mg/L 6~9
估计实际进水COD在100左右。
设计氧化沟1座。单座氧化沟平面尺寸为79.2×28.9m。其中厌氧区平面尺寸为14.3×13.0m。每座氧化沟设4条廊道,每廊宽7.0m,有效水深4.5m,氧化沟设计污泥负荷为0.09BOD5/kg MLSS•d,污泥浓度为4.0g/L,水力停留时间为11h,其中厌氧区水力时间为1h,缺氧区为2h,好氧区为8h。设计污泥龄为15d。
氧化沟内设转碟式曝气机7台。厌氧区设1台旋切涡流立式搅拌机,缺氧区设2台水下推进器,好氧区设7台水下推进器。设手动内回流控制门1台。
我想请教调试时投泥量如何计算,是直接投到氧化沟,能投在提升泵井内或二沉池污泥回流井内吗?
另外调试过程中有那些需要注意的地方
请各位前辈指导!
[
本帖最后由 dongling1105 于 2009-7-9 11:04 编辑 ]
厌氧--缺氧--好氧>
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你计算下生化池的容积吧,然后乘以2-5%,污泥多,多投,少,慢慢养起来。毕竟是生活污水好培养的。
回复 举报