请问通行地沟更换坏了的设备是从检查井换还是把预留的安装下料口再打开换啊如果从检查井换,那么它上面是活动盖板,那么大的盖板周围防水怎么保证呢,我看到有些设计在检查井上开的人孔,是不人孔和检查井都能打开,进人是开人孔,换东西是开检查井的盖板.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lqh8896
沙发
循环泵与补水泵的扬程在选取上应注意什么?
2009-09-01 14:35:01
赞同0
-
flyingbird
板凳
回一楼:我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。
2009-09-01 01:37:01
赞同0
加载更多回复 举报
1、循环泵流量按照热负荷除以温差再乘以流量系数
2、水容量计算,按照管路慢慢算吧
3、软水器容量按照循环流量1%算
4、软水箱按照循环流量1.5~2%算
5、补水泵按照循环流量4%算
6、变频点在循环泵入口
回复 举报