土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统 问题求教。

采暖系统 问题求教。

发布于:2009-07-09 10:34:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
希望大家也给点意见,问题见下。
你好,看到你对 请教计算采暖系统水容量的方法? 的回复了。

见复习教材P52页,室外机械循环管路 5.9L/KW 这样根据热负荷即可求出系统水容量

请问这个资料是什么名字呀?
我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。

希望您能回复一下,谢谢了,我的邮箱是 gxg0504@163.com

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lqh8896
    lqh8896 沙发
    循环泵与补水泵的扬程在选取上应注意什么?
    2009-09-01 14:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    回一楼:我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。


    1、循环泵流量按照热负荷除以温差再乘以流量系数
    2、水容量计算,按照管路慢慢算吧
    3、软水器容量按照循环流量1%算
    4、软水箱按照循环流量1.5~2%算
    5、补水泵按照循环流量4%算
    6、变频点在循环泵入口
    2009-09-01 01:37:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于检查井和人孔

请问通行地沟更换坏了的设备是从检查井换还是把预留的安装下料口再打开换啊如果从检查井换,那么它上面是活动盖板,那么大的盖板周围防水怎么保证呢,我看到有些设计在检查井上开的人孔,是不人孔和检查井都能打开,进人是开人孔,换东西是开检查井的盖板.

回帖成功

经验值 +10