土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统 问题求教。

采暖系统 问题求教。

发布于:2009-07-09 10:34:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
希望大家也给点意见,问题见下。
你好,看到你对 请教计算采暖系统水容量的方法? 的回复了。

见复习教材P52页,室外机械循环管路 5.9L/KW 这样根据热负荷即可求出系统水容量

请问这个资料是什么名字呀?
我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。

希望您能回复一下,谢谢了,我的邮箱是 gxg0504@163.com

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lqh8896
    lqh8896 沙发
    循环泵与补水泵的扬程在选取上应注意什么?
    2009-09-01 14:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    回一楼:我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。


    1、循环泵流量按照热负荷除以温差再乘以流量系数
    2、水容量计算,按照管路慢慢算吧
    3、软水器容量按照循环流量1%算
    4、软水箱按照循环流量1.5~2%算
    5、补水泵按照循环流量4%算
    6、变频点在循环泵入口
    2009-09-01 01:37:01

    回复 举报
    赞同0