请问砌体规范中3.2.3条第1点中的混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的Ra为0.9,是用在什么地方,还是只要是混凝土砌块砌体就得按0.9调,
是在灌孔后调,还是在灌孔前调?高手请帮忙解答下,谢谢
  • howlaiwo2008
    howlaiwo2008 沙发
    你理解的不对,不是只是针对混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,条文想告诉你:对于烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰转以及混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,当他们支撑的梁跨度不小于7.5米时,都要乘系数0.9.你理解的重点应放在这个7.5米上