发布于:2009-07-08 20:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行 不太懂

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fchdzh
    fchdzh 沙发
    楼上的应该能满足 没考虑同事系数 应该计算电流还要小
    2009-07-09 17:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按cosφ=0.85计算,I=200/(0.38X1.732X0.85)=357.5A,可选YJV22—0.6/1 3X185+2X95的电缆。