请问2台800KVA的公变够不够?
请问2台800KVA的公变够不够?
小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
发布于
2009-07-08 19:52:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
chunhuaxingxing
学习学习了。
2014-07-16 08:42:16
来自 PC
评论
举报
lyf830619
负荷计算下不就知道了,户数有了吗?不过我一般都考虑的大,一般5W平,2台1000的,你的才37000,800应该是可以的