发布于:2009-07-08 16:05:08
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
现在做个工程,沼气电厂(容量2MW)10KV接入系统,电业局的变电站是110KV大容量的系统,我们厂区到变电站有3公里,主要为1.7KM的JKLYJ-150的架空线,1.3KM的YJV22 3*120的电缆,现在要对线路进行差动保护整定,由于没办法实测线路的阻抗,电业局和设计院说线路的这么点阻抗对于大系统来说,没必要算了,现在搞糊涂了,前面的时候都说要实测才能进行整定,现在又说不用!望那位高手指点下!
[
本帖最后由 waiting7777 于 2009-7-8 16:11 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zouhuijie
沙发
这就是设计院说混帐话了,他们不算,凭什么给整定值,给出了定值拿什么校?你问他保护定值有没有校验灵敏度?拿什么校验灵敏度?校验灵敏度的数据哪来的,这样追问下去!
2009-07-15 09:24:15
赞同0
-
waiting7777
板凳
谢谢lingxuct,那一般的话,这些参数的计算都是设计院的活还是电业局的?
2009-07-15 08:19:15
赞同0
加载更多回复 举报
现在卡壳在这个位置,两家都说是对方算的!!我们这里用的是南瑞的RCS-9613C的保护。
现在电业局继保中心要一大堆的数据(我们厂区内的),设计院说他们只提供很简单的一个整定值,和整定时间!其他的他们说也没算过,没接触过,现在不知道找谁算了,电业局继保中心又不对外算,又要我们的跟他一样详细,真的没办法了!
回复 举报