今天,我送审图纸。低压配电室(办公楼内)从第一个配电柜之后是TN-S系统。可是,出线到其他建筑物上级让我用TN-C,我怕怕。说我五芯电缆不对,为4芯。
难道TN-C-S可以返回TN-C?MY GOD!
非审图中心,本单位。
可能我没说清楚:办公楼已建好,由低压配电室,杆上变压器供电。规划区域的建筑均由配电室供电。显然,系统属于TN-C-S。我的问题如上。

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • linrx
    linrx 沙发
    TN-C-S系统进线处是不是一定得装剩余电流保护器,能不能不装,就装断路器就好?

    2007-05-03 17:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • lshy168
    lshy168 板凳
    laotiezi ,学习一下,嗬嗬,温习一下蛮好的
    2007-04-02 14:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相交流系统短路电流计算 标准

在作保护整定值计算时,可以参考的工具书

回帖成功

经验值 +10