土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 能否达到30万级?

能否达到30万级?

发布于:2009-07-08 13:10:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
30万级的洁净室地面墙面及顶面做环氧树脂防尘处理,直接吊装FFU,谁知道这样能否达到30万级啊?
业主要求很低,为省钱不做空调,不做二次吊顶!一间66平米高度3米墙与顶都是铝塑板;一间150平米高度6米,墙三面是彩钢板一面是玻璃的,顶事塑钢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sict005
    sict005 沙发
    落地式FFU?是跟柜式空调一样,里面装了风机和过滤器的吧?

    感觉LZ说得工程很悬,主要是气流组织太差了,因为FFU是直接掉装,送回风没有分开,这样气流大多数都短路掉了。

    这样的工程完全是看他们的清洁和人、物流的控制。做得好了,估计是可以达到,但是空调都没有,里面的人都穿便衣阿?穿无尘衣不热死了?
    2009-07-22 11:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • caleb1984
    caleb1984 板凳
    推荐你使用落地式FFU,构造很简单.成本低,10W级是肯定没问题的。

    我做过可以达到W级水平.唯一缺点就是占用了厂房可使用面积。
    2009-07-10 11:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手指点:净化空调送风主管需要做消音管吗?

我现在看到某大医药设计院设计的图纸,净化空调送风管道均不带消音管道,只有回风主管道上有,而我们以往的施工送回风都做了,请问送风管道有无必要做?有无理论依据?[ 本帖最后由 zyj820416 于 2009-7-6 11:09 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10