高规上规定消防电梯集水坑容积不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,这样的话,排污泵的流量应该不小于36m3/h,同时给排水规范上规定,集水池容积不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下来,消防电梯集水坑有效容积应不小于3m3,那么“不小于2立方米”的规定是不是就冲突啦?问题二,在确定消防电梯集水坑尺寸时,2立方或者3立方,是否应该指排污泵从停泵水位到启泵水位这之间额容积呢?如果是这样,再加上排污泵的吸水高度等,消防电梯的集水坑的容积可就很大啦。