土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
一工程,位于江苏省张家港市,桩长28米,桩端以第9层粉质粘土为持力层,其极限端阻力标准值为2800Kpa,PHC400管桩,单桩竖向承载力特征值680KN。极限值1360KN。静压成桩。
今天压桩,压桩值仅100吨,静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
知道预制桩28天恢复强度一说,但要恢复30%~35%,好象大了些?

全部回答(12 )

  • lsmqhln


    待孔隙水压力消散后,土体固结,桩的承载力会上升。


    2014-12-31 16:43:31 来自 PC 评论 举报
  • lsmqhln
    ruguoni 发表于 2014-12-31 14:36 孔隙水压力上升,压桩阻力应该是下降。粘土颗粒之间,还有土与桩周的摩擦力,因为水的“润滑”而减少。 …哦,不好意思我搞错了,楼上是对的。孔隙水压力上升,压桩阻力应该是下降
    2014-12-31 16:40:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2098 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10