土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于双变频的讨论

关于双变频的讨论

发布于:2005-05-25 11:49:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 现在水厂由于水泵太大,用一台又不够,用两台则有一台水泵基本处于临界状态运行,为了减少运行成本,我想把单变频控制改为双变频控制,不知道效果怎样,现在希望大家给予一点技术上的支持,说一说双变频的好处与不足的地方.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • controler
    controler 沙发
    最主要的是:如果你改成双变频,你的变频器的容量也的相应的增加。要不会把变频器给烧了,效果好不到哪去,还增加投资。。。。。
    2005-05-27 18:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 板凳
    可有用一台变频器控制两台泵
    负荷较小时,一台变频,负荷较大时,一台转入工频,同时让另一台变频.
    两台泵是对称的,即两台可以轮换着工作在变频或工频状态.
    一台泵故障停掉,另一台泵也可正常工作.
    2005-05-27 16:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样设置有什么影响?

三相异步电机铭牌上有 50Hz/380V 字样,该电机是用变频器来控制速度的,现在我要提高速度,发现变频器的频率已经达56.5Hz,请问这对电机有什么影响?

回帖成功

经验值 +10