按照规范要求,有的建筑计算后连第三类防雷建筑也没有达到,这是个一类公共建筑(医院)哦。不做防雷会别人打的吧#83
像这样的情况到底该怎么办呢?

全部回答(31 )

  • zhy8340
    按防雷计算结果确定的话,好多工程都是不到三类的,但经常有地方防雷办要求不到三类也要按三类做防雷的
    2017-09-26 10:35:26 来自 PC 评论 举报
  • peca
    除非你能计算出他不可能受雷击,不然就按最低级别设防
    2017-06-11 12:51:11 来自 PC 评论 举报