堆土两边高差大概15米,取土容重20,侧压系数0.5,对桩基础的侧压力为15X20X0.5=150KN,也就是每米范围对桩产生15吨的水平力。所以,专家说有3000吨水平力是不可信的。
预应力设计时候不考虑水平力,这个水平力15吨,能把压应管桩剪断么?如果原来的桩不能承受这个水平力,就断掉了,那么桩的埋深就不满足1/18,就成了图中所看到情况,抗倾覆不够就倒了。
这个家伙什么也没有留下。。。